我目前使用的是上海思派电子定制的浮球液位开关,使用的是不锈钢直径52MM的浮球,杆直径为10的,使用4个球来测量四个水位,我目前浮球工作温度为150°,压力为10KG,这种开关主要怕三个问题,1就是短路,因为内部传感器是干簧管所以过电流能力比较小,所以最好使用继电器来转换信号,2怕测量的液体腐蚀性高,有时会造成浮球内进水,进水后就不能测量了。3,浮球开关的限位调整要仔细,因为是使用干簧管,存在临界点,浮球开关不能工作做临界点位置,否则会出错的,目前使用的浮球开关还不错,虽然比进口的差一些,可靠性还可以,也能够使用1年以上了。