发布于 2013-03-07 11:28:30
8楼
这是一个安全集成的问题。
这个问题要看机床具体是如何配置的。
对于一些比如说门锁、急停等与安全相关的信号,安全集成功能是要进行交叉检验的。
所谓的PLC-NCK交叉检验,就是这些安全信号一路输入到PLC,同时一路输入到NC。
840D内部逻辑SPL会对这两路信号进行比较。如果这两路信号不一致,就会出现这种报警。
但这种报警应该会有相关的参数,例如&A_INSE[1].....。
这样就可以根据报警提示,找到对应的输入信号。
比如说安全门关闭,这时给PLC及NC的输入信号都应该为1.
但实际上有可能PLC的输入信号为1而NC的输入信号为0.
这时就会出现交叉检验的报警。
一般来讲,有可能到安全门开关坏了,或者到NC的接线松了,等等原因。
外围的可能性要大一些。
希望对您有所帮助。
如有问题,可以将详细的报警内容贴出来。
细查哪个信号还要有电气图纸。
http://www.liangjingli.com