发布于 2013-03-08 09:57:33
5楼
感谢大家帮助分析这个问题,刚开始用1200 PLC的时候,没意识到有这个问题,启动模式就是默认的“暖启动-断电前的操作模式”,2010年出去的第一台设备到现在也没有发生过这样的故障。后来出去的设备有的出现这个故障,有的也没有发生过这个故障。因为设备出厂后不再本地,出现故障只有给用户把CPU模块寄过去更换。为了解决这个故障,后面的CPU启动模式统一改为“暖启动-RUN模式”,可以说基本解决这个问题,但是现在有一家用户说发生这个故障,虽然断电后在上电CPU就运行了,但是有点频繁,这个问题就有点不好解决了,因为不在现场,没有办法把故障记录调出来看看。
我们也用过不少300系列的PLC,没有发生过此类问题(除了因为PLC硬件原因引起的CPU停机),而且300的CPU上有运行开关,即使出现不明原因造成的停机,也可以用运行开关恢复PLC的运行。
希望西门子根据1200在实际使用中使用的状况不断地改进1200这款产品,个人认为最好在CPU上也加一个运行停止开关。另外在电磁兼容性上能有所提高。
创新改变未来