quote:以下是引用天道007在2013-03-05 05:45:23的发言:
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S。启动运行正常后,三相电流均衡,约在88A左右。但是启动时,三相电流分别是500A、600A、800A左右,相间电压也不平衡,分别为100V,200V,200V。这样可以频繁启动吗?长期对电机没影响吗?
大功率吸尘应该是风机吧。启动时间8S时间短了吧。建议先设40s,然后根据实际启动电流进行增减调整,一般最大启动电流不超过3Ie。