CPU诊断缓冲区 如图



后来变频器自停的问题(实际观察是变频器offline)解决了,办法就是CPU端DP连接器,以及最末端变频器DP连接器终端电阻拨到ON位置就好了。只是通讯故障依旧。
我爱西门子