回复:s120变频器出现F30003故障怎么处理

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-09 10:11:52

15楼

非常感谢楼主朋友及时的回复! 这个问题困扰着大家有1个多月。

前天我们终于找到故障原因,主要是我们其他有几百千瓦的负荷突然启动造成变压器电压闪降。
----- 几百千瓦的负荷可以考虑降压启动, 软启动或变频启动嘛!
既然造成变压器电压闪降, 现在我就很容易理解你讲的现象: 在生产过程中同时出现F30003故障,但是没有发现电源电压偏低,出现过2次。