发布于 2013-03-09 20:06:57
19楼
1 F级绝缘等级反映的是绝缘材料耐受高温的能力,不是要求我们在实际运行中可以长期在155℃下运行;
2 运行在最大负荷的情况下,用测温仪实际检测电机内部线圈表面和铁芯的温度和电机表面的温度,找出大概的对应关系,便于平常点检时用测温仪检测;
3 从埋在电机绕组内的测温元件读出的温度值应做成报警信号而非跳闸信号,避免误动作;
4 用手放在电机表面,只能坚持3秒的话,温度大概为70℃(当然有的人手嫩),这是一个经验判断;
5 水冷冷却装置上面的传感器测的是水温吧,我们这边1200kw电机的水冷风冷装置只测出水温度,判断标准的话,只能看冷却器的说明要求;
6 电机出厂时带额定负载时的温升实际就已经确定,如温升高,就要控制电机的负载,尽量控制冷却水的入水温度(夏天不好控制)和保证或增大水流量;
7 如要控制电机运行时的温升水平,在电机订货时就要提出要求,如F级绝缘B级温升,使其运行更可靠;