回复:困惑INT数据类型的大小

KAPOK

  • 帖子

    2196
  • 精华

    3
  • 被关注

    42

论坛等级:至圣

注册时间:2004-08-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-03-09 20:08:34

3楼

说了半天就是你监视程序时选择的数据格式不正确!你选择成无符号数了。你改成整型(符号数)应该就能得到你希望的结果!