在起升机构上,使用无编码器反馈矢量控制模式时安全吗?

已锁定

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

在起升机构上,使用无编码器反馈矢量控制模式时安全吗?

8365

34

2013-03-10 09:36:16

1 在我负责维护的区域,不论是吊运普通物体还是液态金属,起升机构均使用了有编码器反馈矢量控制模式;
2 当编码器回路出现问题时,曾短时间地使用过无编码器反馈矢量控制模式,也曾遇到过有人就此把控制模式改为V/f模式一用就两年;
3 在起升机构上使用编码器,最终目的是防止溜钩,确保安全。我曾听说过在无编码器反馈矢量控制模式下,可能运行100次都没问题,第101次时就溜钩了,现在的问题是:
(1)带或不带编码器,起升机构制动器是在电机已建立了一定的静态力矩后方才打开,这与有无编码器有关吗?此时会出现溜钩吗?
(2)或者说溜钩是发生在低速运行下,因电机输出力矩不够而导致?(速度调节器的输出即力矩给定是由负载决定的,在无编码器反馈矢量控制模式下,因计算出实际速度不准确,它不能真实地反映负载状况,导致力矩给定不准确,该出力时不出力)
请各位大侠解惑!!!