DP和USS其实是差不多的(USS就是DP的简化版)。
驱动的轮询要等待应答,没有应答,将重发。三次之后轮询下一个。而存在应答时,速度要快得多。
PLC立刻知道这台驱动不在线。
我记得在提供DP模板24V后,IO板也是能够得电的。这样,现场操作变频器端子(按钮、开关等),在PLC上就能看到,继而做出响应。
所以尽管操作按钮、开关是连接在这个没上电的变频器上,但控制却不一定是启动/停止变频器。
同理,这个24V还通过变频器的IO板驱动一个指示灯。指示灯的亮、闪也是通过DP控制的。