背景:一台西门子400PLC,下面挂很多个ET200子站,每个子站下挂了一个PA/DP连接器,用来采集PA总线仪表数据。
问题:现在PA/DP连接器上的SF和BF指示灯会过几秒闪烁一下,DP和PA信号灯也是会熄灭,监视的时候数据不稳定,诊断有时候提示“DP从站不能通过总线访问”等等,有时候提示“相应监视器激活”,有时候提示“IM157的电池延迟激活,地址为XX的从站故障”,有时候提示“IM157的组态丢失或错误”等等很多诊断信息。CPU的诊断缓冲区事件“I/O访问错误,读取;P区域,字节访问,访问地址:1145;FC编号 15;模块地址 942;所需的OB:I/O访问错位 OB(OB122);优先级:1;外部错误:进入的事件”
请高人指点!!!