1.发送灯都不闪,跟AB线是否连接正确没有关系
2.空闲线状态设定:现场我用的是第一个选项NONE,这个貌似和西门子工程师说的只能选第三项有些出入,不过现在也能通讯。
3.CP341模块在软冗余中所调用的背景DB块及CRC效验所用到的DB块都要做到冗余DB中。
4.在软冗余中涉及到定时器一定要用IEC定时器。
5.手册说50米以上需要加终端电阻,现场通讯线距离五十米左右,没加终端电阻,通讯正常。
6.不管是哪种方式冗余,始终要保持A,B两个CPU的所有程序(除OB100中的规定"A" "B"不同外)必须一致!
7.在设置好组态后,每次修改程序可以直接把程序全选,然后点击“将用户程序下载至存储卡”即可。不必每次都用MPI电缆在线删除。