我们轧钢车间主轧线有两个主400PLC,其中400PLC1与各轧机的直流调速装置组成DP网,400PLC2与各轧机200PLC组成另一个DP网。两个400PLC以以太网连接。问题:1、400PLC1中各轧机的DB块(编号:1-27)存放对应直流调速装置的数据,但为什么400PLC2中相同编号的DB块也显示相同的数据(因为我自己理解400PLC2应该没有与直流调速装置通讯啊!)2、用什么方法可以确认STEP7程序里哪些DB块是不用的(因为我们车间程序没有注释,可读性很差!),哪些SFB/SFC不用了(由于车间经常改造,有些不用的东西没有及时删掉。我查的时候,发现有些SFB/SFC/FB/FC没有被调用)3、关于程序加密的问题:SFB/SFC加了密,可是有的没有被调用(我检查发现),那到底是真的没有被调用,还是程序加了密,SFB/SFC块中一部分内容被调用了?