请问专家们这两段程序具体是什么含义?这两段程序到最后都要用一次 LAR1 #TEMP56是为什么呢。对间接寻址不是很理解。。。

程序段1
L #IN1
SLD 3
T #TEMP57
TAR1 #TEMP56
LAR1 #TEMP57
L PIW [AR1,P#2.0]
LAR1 P##STAT15
T DIW [AR1,P#0.0]
LAR1 #TEMP57
L PIW [AR1,P#0.0]
LAR1 P##STAT47
T DIW [AR1,P#0.0]
LAR1 #TEMP56
程序段2
TAR1 #TEMP56
LAR1 P##STAT31
L DIW [AR1,P#0.0]
LAR1 #TEMP57
T PQW [AR1,P#2.0]
LAR1 #TEMP56