(求助)200PLC变频恒压供水问题

860

4

2013-03-11 17:20:29

现有一小区32层楼的变频供水,压力变化太大了,变频器输出也不稳定,时高时低,看PID值,其输出值是在做跳变输出非常不稳定,比如一下0.5一边就到0.8,或者就是0和1跳变。还有一个问题,我的PID设定值(SPn)为0.98,而过程变量也就是(PVn)却为0.89,而实际水压只有13.7公斤,压力传感器是25公斤的(0-10V),变频器也是电压模拟量调节。变频启在变频工作的时候频率一直是在43.0到45.2之间变化,而且不是0点几的变化直接要不就是43.1一下就是44.8非常不稳定,我们换了一个压力传感器也是一样,走了一条单独的线(就是原来的不要,拉了一条新的做了个实验)现象还是一样,一点也不稳定!
P,I值无论怎么调都无法解决,变频器参数也做了更改,主要改变了一个滤波时间变频加速时间也做了更改,但是还是无效,压力始终在0.7公斤变化,顶楼的压力变化达到了1.5公斤。不知道哪位师傅有遇到过这样的问题,或者哪位师傅能给点意见小弟还有什么地方忽略了,谢谢大家了,谢谢!!!


补充:内部程序不是我自己写的,而是厂家的,因为没有图纸所以从新编程比较麻烦,而我在其内部从做了个PID,那个PID却比较稳定(只是做了采样然后看了下他的输出),会不会是PID程序的问题呢?