quote:以下是引用tanshuo在2013-02-14 22:23:32的发言:
当电机工作于额定转速以上,怎么控制电机弱磁呢?听说采用反磁场抵消永磁磁势的方式实现?这个是怎么实现的呢?
永磁同步电机的弱磁采用反磁场抵消永磁磁势的方式是可以实现的,但这种方式最大的硬伤是长期使用会造成电机‘消磁现象’,电机很快这完蛋鸟!所以永磁电机最好不要超速使用!

可是欧美和日本的一些高端动力测试系统,采用永磁同步电机弱磁升速的技术已经把最高转速上升至10000rpm以上,而恒转矩的额定转速在几千rpm,做的适用范围是相当宽泛,让人望尘莫及。如果这种弱磁控制技术是以牺牲电机寿命的话,那怎么可能实用化?这些技术就在汽车动力测试设备中被广泛应用着,而且不断引入我国。

另外,所以采用同步电机而不是异步感应电机,就是因为同步电机具有从0速开始的恒转矩调速特性,异步电机做不到从0速开始,追求的是调速的极限。现在各大专院校的自动化专业都在以永磁同步电机作为研究对象,要的就是他的各种极端条件下的控制特性和技术指标。