回复:直流调速装置报F004故障,

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36944
  • 精华

    455
  • 被关注

    1470

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-03-11 22:00:27

9楼

如果进线电压确实没有阻拦,线路接触器的触点闭合完好,所有进线有关的节点端子接触良好,进线电缆连接可靠。那么还是出现此问题的话,就是干扰所致。当然,首先要确认进线电压是否真的送到了装置的输入主端子口上了,可以采用示波器监控三相电压在合闸后的状态,也可以用DRIVE MONITORS做录波,看看F004的时刻,三相进线电压波形如何。即可确认F004的真正原因所在。