发布于 2013-03-12 10:43:19
4楼
以下是今天报的诊断信息
事件 1 / 100: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
10:31:49.989 2013-03-12
事件 2 / 100: 事件 ID 16# 1381
手动暖重启请求
STOP 由于:由 I/O 错误引起的 STOP 模式
启动信息:
- 启动时没有已修改的系统组态
- 在设定值和实际值之间没有差异
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电后的自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启;上一次上电已备用
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
10:31:49.987 2013-03-12
事件 3 / 100: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
10:31:48.902 2013-03-12
事件 4 / 100: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 8
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
10:30:21.897 2013-03-12
事件 5 / 100: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 1
进入的事件
10:30:21.472 2013-03-12
事件 6 / 100: 事件 ID 16# 4358
所有的模块都已作好运行准备
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
10:30:18.721 2013-03-12
事件 7 / 100: 事件 ID 16# 4357
模块监视时间开始
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
10:30:11.484 2013-03-12
事件 8 / 100: 事件 ID 16# 494D
由 I/O 错误引起的 STOP 模式
无用户相关信息(Z1):0000
无用户相关信息(Z2):5752 (Z3):2101
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
10:30:11.038 2013-03-12