quote:以下是引用大-雨在2013-03-12 10:41:19的发言:
如果是主从控制怎么改,有经验的能不能说一说?
首先,你的系统如果是VC控制(有编码器速度反馈),总是坏编码器的话,说明系统的震动很大,调试没有调好。速度调节器的 PI 参数不合适,或是从机的转矩控制需要动态的补偿以缓冲从机的电流震荡。
第二,如果改成SLVC(无编码器速度反馈),尽管没有编码器损坏的问题了,但如果控制不得当,电机冲撞变速箱齿轮的问题依旧存在。
第三,在SINAMICS版区,最近就有一个关于主从控制的讨论,里面的例子,我想对你会很有启发的。可以去看看。借鉴一下呦。http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=47&a_id=974565&s_id=0&num=72&pno=2#anch
第四,关于电机优化问题,P115一定要空载做,然后针对空载获取的参数去计算PI参数值,带负载轴以后再去检查和微调整即可。