原设计800KW逆变装置带630KW电机,负载类型棒线材轧机,由于电机过载,计划更换900KW电机,电机使用过程中不会超过800KW,请教各位此方案是否可行?
-----选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。
棒线材轧机为恒转矩负载, 800KW逆变装置的额定电流是否大于电机拖带负载的最大电流值呢? 大于的时候, 使用就很安全! 小于的时候, 就要考虑逆变装置的过载倍数和过载循环周期是否与机械负载相匹配!
如果按800KW电机参数输入,不知道电机优化是否能够成功?
----- 应该按照900KW电机的铭牌参数输入,电机优化能够通过!