梯形图贴不上来,我自己改成语句表了。程序如下:
网络27
LD M0.7
A M2.2
AN T37
TOF T37,+30
网络28
LD T37
EU
R Q0.0,1
R Q0.1,1

以上是程序,其中M0.7是机械按钮按下的标志位,当当前时间与设定时间一致时,Q0.1,Q0.2置位,继电器工作,电磁阀输出,此时标志位M2.0置位。现在需要延时输出3秒。但是,根据图中定时器的工作方式,T37是断电延时,那么Q0.1,Q0.2刚刚动作的时候,由网络27,得,T37的状态位就由OFF变为ON,那根据网络28,在T37的上升沿,Q0.1,Q0.2一下子被复位了,无法实现延时3S的功能。
是不是我理解上有错误,还是程序有错?就这段程序而言,是实现什么延时功能?