四台仪表,程序如下:
网络1
LD SM0.1
MOVB 16#09, SMB130
MOVB 16#CC, SMB187
MOVB 16#02, SMB188
MOVB 16#03, SMB189
MOVW 150, SMW192
MOVB 34, SMB194
MOVB 16#0, VB10
S M0.1, 1
网络2
LD M0.1
OB= VB10, 16#08
A SM0.7
AB> SMB186, 0
XMT VB80, 1
MOVB 16#1, VB10
R M0.1, 1
网络3
LDB= VB10, 16#1
A SM0.7
A SM4.6
EU
RCV VB100, 1
MOVB 16#02, VB10
网络4
LDB= VB10, 16#02
A SM0.7
AB> SMB186, 0
EU
XMT VB180, 1
MOVB 16#03, VB10
网络5
LDB= VB10, 16#03
A SM0.7
A SM4.6
EU
RCV VB200, 1
MOVB 16#04, VB10
网络6
LDB= VB10, 16#04
A SM0.7
AB> SMB186, 0
EU
XMT VB280, 1
MOVB 16#05, VB10
网络7
LDB= VB10, 16#05
A SM0.7
A SM4.6
EU
RCV VB300, 1
MOVB 16#06, VB10
网络8
LDB= VB10, 16#06
A SM0.7
AB> SMB186, 0
EU
XMT VB380, 1
MOVB 16#07, VB10
网络9
LDB= VB10, 16#07
A SM0.7
A SM4.6
EU
RCV VB400, 1
MOVB 16#08, VB10
能通讯,数据提取正常,但通过监视发现与每台仪表通讯的接收字节数经常跳来跳去的.