回复:何为PLC源型/漏型输出?何为驱动设备的源型/漏型输入?源型(漏型)输出必须对应上漏型(源型)输入设备才能正常工作吗?

尚成

  • 帖子

    62
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2012-03-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-13 22:06:42

6楼

Siemens的源型/漏型是相对于端子来说的:电流流出端子是原型,流进端子是漏型
三菱等源型/漏型是相对于com端的:流出com端是源型,流进com端是漏型。
只是在接电感式接近开关选型时用PNP的还是NPN的,才注意到了这个概念,平时确实只是按照电流回路来接的。我用过S7-224XP还象是输入源型漏型都支持的。但是输出时有差别,西门子大部分是源型即PNP,特别型号是NPN漏型。