看了楼主的叙述, 我的理解是:
通常采用两台电机在左右两侧刚性联接, 共同来驱动高炉卷扬滚筒。主从控制方案(主为速度控制, 从为转矩控制),通过simolink主变频发转矩( K153 ) 给从变频( P486 )。

用了十个月,一开始报f008但检查进线无故障后来换从电机变频器后正常。
-----> F008为直流母线欠电压故障, 当时是否有进线电压瞬间跌落的可能呢? 电网电压的闪变与跌落, 可以拿示波器监视与确认!

一天后主变频启动有声响过了3,4个小时后再启动就震荡,但有时还能启动,两个变频都是vc控制方式后改为一个vc一个slvc还是不行。
----->如果齿轮箱啮合性能较差, 或轴联接对中较差等原因, 造成主从电机的转速不一致, 主从电机形成"对拉", 机械负荷平衡就发生了震荡现象!
建议:采用主从控制+从机转矩动态补偿 能够很好地消除负荷不平衡引起的"对拉"。