回复:800KW逆变装置能否带900KW电机

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-14 20:30:05

9楼

quote:以下是引用南山飞雪在2013-03-14 13:40:55的发言:
quote:以下是引用youhm在2013-03-13 20:08:54的发言:
只要实际负载不太,没有问题,我们这里880KW的电机用的就是800KW的逆变器。

你这样说,我就放心了,请教一下。电机参数怎样设,如何优化,按ROBERT 211所说的可以吗?

按ROBERT 211说的做没问题。