发布于 2013-03-15 11:19:53
17楼
感谢大家的回复,哎由于本人是个门外汗,买了一个连接器以为是扩展接口,还打了西门子客服。
后来本人想到了一个办法,解决了此问题。已实验成功:
就是通过触摸屏的485和232来解决的。
触摸屏的78角接PLC1口的38角,来实现通讯。
触摸屏的235接个235转485模块--来接智能综保的AB,来实现通讯
然后通过触摸屏把智能综保的数据传给PLC。
PLC的另一个0口接PC机。
这样就实现了同时通讯了
还忘高手们指点。如果有更优化的方案,就更好了
年经就是一种态度