向导会生成一个数据块,里面有。
我的是这样的
//----------------------------------------------------------------
//下列内容由 S7-200 的 PID 指令向导生成。
//PID 0 的参数表。
//----------------------------------------------------------------
VD120 0.0 //过程变量
VD124 0.0 //回路给定值
VD128 0.0 //回路输出计算值
VD132 1.0 //回路增益
VD136 1.0 //采样时间
VD140 10.0 //积分时间
VD144 0.0 //微分时间
VD148 0.0 //积分项前值
。。。
应该是和使用的数据区有关。