quote:以下是引用小釉在2013-03-14 09:18:27的发言:
有一个问题一直不是很明白,为什么在同一条总线上,可以跑不通的协议呢
比如 profibus dp网络有et200m和hmi,两者的通信协议肯定是不一样的。
为什么可以在一块运行,这样做是不是对于et200m和cpu的通信速度有影响呢,感觉hmi和plc通信的速度要慢一些相对于et200m

ET200M与PLC通信,其中的IO数据更新方式为循环数据交换;而HMI与PLC通信,IO数据更新为非循环数据交换。这是2者数据更新速度不一样的根本原因。
另外,PLC与ET200M通过DP通信,走的协议是Profibus-DP;而PLC与HMI通信,通常走的是S7通信。
Let's build the automation future!