回复:上升沿检测指令 怎么不起作用呢??

正规军

  • 帖子

    176
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:侠客

注册时间:2004-03-01

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-03-15 19:13:23

12楼

东方红一红 zhangli0 李树下 说的 我测试了
用 将 P上升沿检测结果放在 inout或者out 是 可以的
FC100 测试通过了,fc103 fc107 分别调用 可以了。
但是 放到 fb的stat 变量 似乎还是不行

编了个FB1 然后再OB1里 两次调用fb1 ,用的 不同的 db块

做的测试程序 有个压缩包 放在这里了 http://www.kuaipan.cn/file/id_47519071486345468.htm
有兴趣 继续研究的 请 下载测试,顺便 帮忙 看看为什么stat 不行