发布于 2013-03-15 20:41:50
1楼
1. 查手册得知需要使用函数斜坡发生器,修改P1120/P1121两个参数,但在配置报文格式的时候,链接列表里找不到这两个参数?
----- 西门子S120, 6SE70, 6RA70, MM4驱动的参数分为"闭口连接参数"和"非闭口连接参数"两大类。
"非闭口连接参数"----- 你只能通过starter软件或drive monitor软件, 给参数设置一个固定的数值。P1120/P1121两个参数就属于"非闭口连接参数", 你无法将其连接到某个驱动变量, 只能通过键盘设置一个固定的数值。所以, 就出现: 在配置报文格式的时候,链接列表里找不到这两个参数。
"闭口连接参数"----- 通过starter软件或drive monitor软件, 对参数设置将其连接到某个驱动变量。比如说, P1070 [0] CI, CI就是模拟量插座, 你设置参数P1070 [0] CI = r 2060 [1] CO, 参数值r 2060 [1] CO就是模拟量插头, 插头配着插座就成为"闭口连接"。P1070 [0] CI 变频器的速度给定, 可以通过参数值r 2060 [1] CO连到Profibus PZD字, 最终实现由PLC来给定速度。