2011年7月中旬一次烧毁MM440变频器10多台,接着几乎天天天都有坏的,原因不明,发现变频器线路板都是DC+与DC-之间击穿打火,烧断整流模块的,IGBT爆炸的,层出不穷。开始怀疑西门子MM440变频器DC+与DC-之间线路板间隙小,绝缘不够。
其次认为这里今年空气特别潮湿,应用场合灰尘大所造成。打开变频器看到内部灰尘糊在线路板上2mm以上。线路板多处发现水渍,线路板绝缘漆脱落。
经过清理积灰,刮宽DC+与DC-之间的间隙,刮掉线路板脱落的漆皮,重新上绝缘漆后安装。仍然爆炸如故。不断与技术支持沟通也没有效果。
后来发现是供电变压器星点没有接地(长期以为变压器中性点接地良好)。因此也不可能从变频器中拆掉‘Y’形接线的电容器。故而才造成上述严重损失。
解决办法:最好将供电变压器星点良好接地。如果实在没有中性点接地可能的情况下,请按变频器使用大全2.4电器安装-概述-电源(中性点)不接地时变频器的运行一段介绍处理,现摘要如下:“MICROMASTER 4 变频器在供电电源的中性点不接地的情况下是不允许使用的。电源(中性点)不接地时需要从变频器中拆掉‘Y’形接线的电容器,并安装一台输出电抗器。...”
我原来以为变压器中性点接地,而且原来德国生产线在设计安装时为什么不考虑这个问题?并且已经运行六年?是否生产线上原来六年电机没有发生短路、接地现象,现在生产线运行时间长了电机频繁接地,烧变频器的现象也跟着发生?