quote:以下是引用popy在2013-03-16 13:58:54的发言:quote:以下是引用翼飞凌在2013-03-15 07:26:58的发言:
你这话说的前后逻辑有问题。
能连接上了,wipeout.exe 就没用了,这是什么逻辑?
可能你没明白我的意思。 以上各位可能都不明白。 当把200的模式开关打到stop时,step7就可与200 通讯了,这时下一个空程序不就行了吗? 下了空程序以后打到RUN,就可以PPI通讯了。 那wipeout.exe 这个软件有什么用 ? 不必要了啊
请楼主重新阅读2楼和3楼。通讯参数和通讯协议是2件事,200的模式开关打到stop只能把通讯协议设置为PPI,而对通讯参数没有任何影响。比如,3楼说的情况,模式开关打到stop,step7依然无法与200 通讯。前两天我刚遇到了3楼说的情况,就用wipeout.exe解决了。