问个问题,2台西门子的PLC通信,采用什么协议通信速度最快?

profinet主从或CBA实时通道

cba通信一般用在什么场合,相对于profinet主从,有什么区别?

首先Profinet不是主从的通信概念,是基于生产者-消费者这种机制来实现通信的。
CBA通信是基于组件的profinet通信,比如某个工厂有多个系统集成商的PLC均支持Profinet CBA通信,互相之间需要通信,那么每个系统集成商可以将项目的CBA组件集中交给某一个人,由此人来统一完成通信的配置和下载,通信就可以建立。组态CBA通信,需要使用iMAP软件。


关于生产者-消费者这种通讯机制的说法,也曾见过,但从近期的所有技术资料来看,我觉得西门子更倾向于把PROFINET IO现场总线部分解释成主-从关系的,详见《PROFINET System Des cription》2012版,从device的定义及与PROFIBUS-DP主从站的对比可以看出。我觉得主-从站概念的定义更宽泛更容易被用户理解,它体现了站与站之间控与被控的关系,而生产者-消费者只是体现了站与站之间的通讯关系(这在实际的系统集成中用户往往不关注这一点),并且这样的处理与PROFIBUS-DP的兼容性也能更好的体现。