回复:烧了6只可控硅,4只快熔,究竟是过压还是过流

自动化界的陈浩南

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2012-12-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-17 12:33:05

2楼

单独一个柜是ME进线柜,有电抗器,有进线阻容吸收
单独一个功率柜,6RA7018控制,2个脉冲放大版,1个接地检测板,柜内有同步变压器800v/400v
柜内一套可逆功率单元
为什么过压会造成反组桥全部击穿?
我把6个硅都砸开了,有两个很黑,另外四个,只是门极部分有黑点,
反向脉冲放大版 已经炸开,接地检测办也炸开,检测板上有一根1C 直流检测线烧断
求真相