发布于 2013-03-17 20:31:07
38楼
后来发现是供电变压器星点没有接地(长期以为变压器中性点接地良好)。因此也不可能从变频器中拆掉‘Y’形接线的电容器。故而才造成上述严重损失。
----- 烧断整流模块, IGBT爆炸, 层出不穷的事故就是:
变频器集成标配C3标准滤波器, 连接IT电网的时候,
如果在IT电网不拆除Y短接片,当系统有接地故障,大电流从变频器的输出侧, 经过接地和滤波器的短接片流入变频器的整流侧,严重地损坏变频器!
我们有些现场的G150变频器炸机, 就是因为在IT电网中没有拆除EMC滤波器的Y短接片所导致。
教训非常惨痛啊!!!