请教一下高手,FB块(或FC)中OUT类型的变量和TEMP类型的变量如何初使化

已锁定

Boo

  • 帖子

    43
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:游侠

注册时间:2005-12-01

普通 普通 如何晋级?

请教一下高手,FB块(或FC)中OUT类型的变量和TEMP类型的变量如何初使化

780

4

2013-03-18 22:02:36

曾经做过一个FB块,调试的时候发现点问题,请教西门子技术服务热线,工程师解答说OUT类型和TEMP类型的变量初使状态是不确定的(大概好象是这么个意思吧,具体也不记得了),用户使用的时候最好做个初使化

我当时问了如何做初使化,他们也没明确告诉我。后来我把有问题的变量直接写到IN/OUT类型上,那个项目就这样顺利交工了

现在回想这个问题,始终有点不明白,希望高手能指点迷津