回复:上位机如何修改PLC的变量

Boo

  • 帖子

    43
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:游侠

注册时间:2005-12-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-18 22:38:57

9楼

quote:以下是引用林冲在2013-03-18 21:49:12的发言:
你直接上位机上用DB数据组态不行吗?


那DB很分散,做界面的人会烦死的,而且也不符合程序模板规范。所以将程序里所有的状态点导入到一个DB,故障点导入到一个DB,模拟量导入到一个DB,上位机控制变量导入到一个DB。每个DB还要建一个FC,将程序中的变量分别连到DB中。如果上位机直接读我程序中的DB,那我就不用做上述这些工作了