WINCC运行报错C:\Program Files\Common Files\Siemens\Bin\ACE60.dll,点击后变量全部链接不上,需要重新激活才行,但运行一段时间后还会出现该故障,具体时间不定。
为了解决该问题,已经重新安装了系统和wincc。在问题之前一直正常使用数年,前段时间安装过用户归档后运行偶尔出现故障,故障和该故障不同,所以重做了系统和wincc。急求高手解决处理。
下面是wincc日志文件中的内容。
//====================================================================
// WinCC reported exception with code: C0000005 ACCESS_VIOLATION
// Date: 12.3.2013 - Time: 13.27.32
// Caused at logical address 010F0C52 01:0000FC52
//====================================================================
// FAULTING MODULE: C:\Program Files\Common Files\Siemens\Bin\ACE60.dll
//====================================================================
// Registers:
// ----------
// EAX:00000005
// EBX:05E3E5E0
// ECX:00000001
// EDX:05E3E9E0
// ESI:0D90FEE4
// EDI:00000000
// CS:EIP:001B:010F0C52
// SS:ESP:0023:0AA8FF10 EBP:0AA8FF20
// DS:0023 ES:0023 FS:003B GS:0000
// Flags:00010212
//
// Call stack:
// -----------
// Address Frame
// ---------+----------+----------------------------------------------
// 010F0C52 0AA8FF20 Buffer2VariantNDim+25B7
// 010EF6F0 0AA8FF50 Buffer2VariantNDim+1055
// 010EFA2A 0AA8FF84 Buffer2VariantNDim+138F
// 77B9B530 0AA8FFB8 endthreadex+A3
// 7C826063 0AA8FFEC GetModuleFileNameA+EB
//====================================================================