回复:RA70电枢主回路中进线的A/C相采用电流互感器,为啥???

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-19 21:47:51

3楼

quote:以下是引用老兵在2013-03-07 10:35:02的发言:
电流检测。



谢谢斑竹大人回复。。

这几天一直在现场呆,接触到实际的东东了。
我现在的理解是:A/C相的电流通过CT检测进入RA70,然后构成电枢电流闭环控制——比如,直流输出的电流为 Id,那么此时对应的交流侧电流为 I2 = 0.816Id;将此 I2通过CT采样进入RA70,RA70的处理器就可以计算得到当前的电枢电流;将当前的电枢电流(即说明书G162中的K117)和设定值一同送给调节器,调节器调节触发角Alpha,改变直流输出电压(Ud=2.34U2*Cos Alpha),由Id=Ud/R知,可继续调整直流输出电流,直至满足给定。

不知道以上理解对不对?恳请各位大神再次赐教。。感激不尽。。。
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com