以前在一个现场, 我是通过CP5512卡, 经由Profibus联机CU320。我在笔记本电脑带电状态, 去拔插调试的DP网线, 总是造成整条Profibus掉线( 报F01910 )!
吸取了那个现场的教训, 我在笔记本电脑关机之后, 再去拔插调试的DP网线, 就没有报过F01910故障。

每个DP联接器处DP总线的紫色绝缘外皮剥掉, 然后将金属层牢固在PE金属板上; 只要DP总线的全部跨度不超过200米, DP信号强度没有明显地衰减的情况下; 动力电缆与DP总线分开铺设;
S120不会经常报F01910, 这一点可以肯定的!