quote:以下是引用cxaction在2013-03-19 21:59:12的发言:
第一个图没看明白什么意思,第二个图大致明白了,M76.5相当于BR位。而你的网络2,应该是
A BR
= M76.3
这样当然和网络1有关系了。当第一个除法合法时BR 为1,当除法不合法时,被除数为0,。则BR为0.
想要第一个网络和第二个网络BR部相关 ,可以使用CLR 指令。

1、第二个图是在第一个图基础上增加赋值M76.5。
2、第一个图的意思是:Network2除数为0,为何Network3 BR还是为真?
3、第二个图:Network2中增加赋值M76.5后,Network3 BR为假,正常。
转换为STL并仔细学习廖老师关于BR位的帖子后,有点眉目了:第二句没有“M76.5”的时候,不处理BR位,增加“M76.5”后,转换为STL,可以看到对BR位处理。