回复:PLC总是报故。大家来看看

宏业科技

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    811
  • 精华

    0
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-19 23:04:03

4楼

quote:以下是引用Kapok_ZXM在2013-03-05 09:51:19的发言:
楼主:我帮你提取了几条关键信息,希望对你有帮助!仔细排查这几条信息指示的内容!
I/O access error when updating the process image input table P area, double-word access,
access address: 580
当更新PII表P区时发生I/O访问错误,双字访问,访问地址:580

I/O access error, reading P area, word access, Access address: 584
FC number: 4
I/O访问错误,读P区,字访问,访问地址:584
在FC4子程序中

I/O access error, writing P area, word access, Access address: 514
FC number: 8
I/O访问错误,写P区,字访问,访问地址:514
在FC8子程序中

请问,这里的访问地址是什么地址?