CP341与博世力乐变瓶器串口通讯

liuliusheng

  • 帖子

    5681
  • 精华

    5
  • 被关注

    76

论坛等级:至圣

注册时间:2009-02-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-03-20 10:22:33

2楼

用S7-300PLC,CPU为313C加串口通讯模块CP341, CP341带硬件狗,用CP341串口和6个博世力乐变瓶器通讯,上微机用WINCC V6.2.
在300程序中调用发送块FB8,接收块FB7, 在300程序中做好了轮询6个变瓶器的程序, 程序做好了,接下来就是组态硬件及连接变瓶器串口,进行调试.
博世力乐变瓶器支持MODBU SRTU通讯格式,设置变瓶器,站地址,波特率,数据位后,将CP341和变瓶器串口连接上.
在300程序中,写变瓶器给定瓶率,结果变瓶器的瓶率显示为0HZ, 通讯有问题, 有问题就得查原因,首先查CP341参数设置,反复查后, CP341参数设置没问题, 查串口接线,也没问题,最后查变瓶器的通讯参数设置,各个参数设置也对, 问题出在那?一时,不知所措,没办法咨询变瓶器厂家, 咨询结果令我生气, 变瓶器出厂时竟没有MODBU SRTU功能, 没有MODBU SRTU功能没有办法只能把CPU板邮到厂家,让他增加MODBU SRTU功能.
等了1周, CPU板到了,再试验,可以了,然后在WINCC中给变瓶器写瓶率,能写到变瓶器中, 变瓶器运行后,在WINCC中能看到反馈瓶率及变瓶器输出电流,由于家中没有6个变瓶器,所以试验只能到次为止.
现场设备经安装后,具备调试条件,可以调试了,把CP341和6个变瓶器用485双绞线连接,分别设置6个变瓶器各个通讯参数.
通电试验,分别写6个变瓶器给定瓶率,结果很意外,1号,3号变瓶器可以写瓶率,其他变瓶器写不了瓶率,反复查变瓶器通讯参数都对,从早8点到晚9点一点结果也没有.
回到家中,睡不觉,脑子里全是白天调试情景,就象看电影一样,稀里糊涂到了天亮
第二天,又到现场,而且今天领导也来了,压力大呀! ,而且客户也特别急,我想可能是哪一点疏忽造成这个愿因,又拿起变瓶器说明书仔细看,有一项RS485通讯断线动作模式,引起我的注意,该参数出厂为0, 0为停机,1为维持现有状态,于是,我把这项改为1,接果6个变瓶器都能在WINCC中写瓶率,也能看到反馈瓶率和变瓶器输出电流,这时我特别高兴,任务完成了.
总结一下,我认为,不能忽视任何一个细节,否则会走弯路.
天天学习,天天进步.