以此题为例,我们来分析它的应用:

原系统800kW装置带630kW电机,这个是合理的,因为装置大,电机小,电机可以过载到800kW。电机过载能力很强,1.3倍过载短时间不会造成热积累。而装置100%使用,安全可靠。

现系统,800kW装置带900kW电机,反过来了。电机不过载,而装置要过载应用,这就危险了。因为装置的过载是s级别的,电机过载是min级别的,差了一个数量级呢,很不合理。况且,即便是把装置限制在800kW,装置不过载,但电机900kW的,它的定子阻抗要小于800kW电机的定子阻抗,一旦出现突加负载,或突变运行工况(急加减速状态),电机的动态电流还是会瞬间突变的,它会突破你所设的功率限制,导致装置过流阈值被激活,故障停车。比如,轧机的咬钢瞬间。缓冲做得好罢了,做的不好,就是过流停车。这对设备很不利。