另外变频器的重载应用与轻载应用,在工作电流上是有说法的,过去的6SE70没有提,但1.5倍的过载时间很短,间歇时间是5分钟,间歇时间内,电流不能超过基本负载电流阈值(基本负载电流是小于额定电流的);S120的过载,分为轻过载与重过载,他们的电流是不一样的,相当于重载应用是降容使用。这个一定要看好装置的技术参数才行。