quote:以下是引用blue_chen在2013-03-20 08:10:03的发言:
当然能了,一个口与上位机和触摸屏通讯,PPI通讯,使用可编程口连接器。另一个口和模块连接,modbus通讯。

是不是得用三个连接器,上位机、触摸屏、PLC的自由口各一个,中间的终端电阻打到OFF,两端的打到ON?