quote:以下是引用 westcowboy在2013-03-16 18:39:41的发言:
quote:以下是引用小釉在2013-03-14 09:20:18的发言:
quote:以下是引用Zane在2013-03-07 23:39:46的发言:
quote:以下是引用 westcowboy在2013-03-07 17:12:00的发言:
问个问题,2台西门子的PLC通信,采用什么协议通信速度最快?

profinet主从或CBA实时通道

cba通信一般用在什么场合,相对于profinet主从,有什么区别?

首先Profinet不是主从的通信概念,是基于生产者-消费者这种机制来实现通信的。
CBA通信是基于组件的profinet通信,比如某个工厂有多个系统集成商的PLC均支持Profinet CBA通信,互相之间需要通信,那么每个系统集成商可以将项目的CBA组件集中交给某一个人,由此人来统一完成通信的配置和下载,通信就可以建立。组态CBA通信,需要使用iMAP软件。

除了西门子,还有别的主要厂商支持CBA吗?感觉CBA实际用得极少。