对于MM440驱动多个电机的应用的一点使用经验:
1、一般情况下使用V/F控制方式;
2、电流和功率应设置为电机电流和功率之和;
3、对单个电机进行单独的过载保护;
4、电缆长度的要求,总长度不要超过变频器要求的技术数据;
5、电机热保护器件要串联送到变频器端子,以保正任意变频器过温时都能跳闸。
还有什么注意事项请各位大侠补充?
另请教各位专家:
1、选型时一般怎么选,因为毕竟多个电机并联和一台大电机是不同的;
2、在现场听说也有使用矢量控制方式来实现一拖多,这样的话,都需要哪些调试步骤,更改哪些参数,才能更好地控制电机的运行?