quote:以下是引用船家在2013-03-12 12:56:26的发言:
现在使用的是SCOUT 4.3.1.1,以前在4.1.5.6下建的项目很多都是中文路径和中文项目名,4.3.1.1打不开这些项目了。怎么办?
是兼容中文路径的,可能打不开的原因是地区语言设置的问题。由于很多工程是在德国区域环建立的,你现在是在中国,你电脑系统的区域设置也是中国,因此打不开。
解决方法:用记事本打开工程目录下language文件,例如..\D425例程\E_AlmCtr1\Global\language。然后将第一行的数(0)改为非0的数,然后保存,即可打开此工程。(0表示只能在对应区域语言环境下打开,非0表示可以在任意环境打开)。
希望能帮到你。