回复:blm整流出直流母线电压成锯齿状

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-03-21 22:29:08

1楼

CU上面有报故障吗? 故障号是多少?

1. 直流母线电压通过在线监测参数r26? 还是使用万用表实测的?

2. 直流母线的电压检测元件是否失灵? 电压检测元件的线头是否有松动? BLM的实际温度大约为多少? BLM的冷却风扇工作吗?

3. BLM里面的电解电容是否发现有损坏?